hi leute
komme nicht weiter mit meinem tf habe neues programm erstellt bin mir nicht sicher ob das so geht . aber was noch schlimmer ist wie soll ich die logo jetzt verdrahten so das auch alles geht . wie schwimmer und und ... vielleicht kann sich das jemand mal angucken . ich will ja auch nichts kaputt machen
lg frank
 

ThorstenC

Mitglied
Deine Steuerung hat keine Vertriegelung gegen Dauerspülen (wenn der Sensor mal hängt und dauerhaft "1" anliegt.

Hier kannst du googeln nach
Grundlagen zur Teichsteuerung mit einer Siemens LOGO

http://www.koi-gehlhaar.de/koi/forum/vi ... 14&t=21321

oder auch hier
SPS- Steuerung und Programmierung Trommelfiltersteuerung
https://www.hobby-gartenteich.de/xf/thr ... ung.43419/

gibt es etwas Hilfe.

Unten noch ein paar Programmbeispiele- alles für LOGO 6.
Runterladen, probieren, ggf. vereinfachen....damit es übersichtlicher wird. :D
Version LOGO 30 läuft bei mir.
Die 31 hat noch eine Zwangsspülung, wenn innerhalb Zeit X nicht gespült wird. :wink:
Keine Gewähr!
 

Anhänge

bimbi

Mitglied
So wie ich das sehen sind dein Ausgänge in 230V
die unteren Ausgange der Logo also die Q

Deine Schwimmer werden mit 24V durchgeschliffen auf I5 und I6

Die restlichen Eingänge der I brauchste Wahlschalter mit Rastfunktion
oder Taster je nach dem was du willst.
Die ebenfals mit 24V beaufschlagt werden.

Ist ganz einfach du klemmst immer nur die Phase an die Logo die restlichen Kabel werden auf Klemmbrücken miteinnander verbunden.

Ob 24V oder 230V.
Ich denke das ist das was du wissen wolltes oder ?

P.S vergiss nicht Lastrelais einzuplanen für die Großverbraucher z.B TF Druckpumpe
 

fk-nova

Mitglied
erst einmal danke für eure hilfe einfach super . Q soll alles auf 24v sein von dort auf 230v ( relai mit 24v ansteuerung ) meinst du so und wo kommen die schwimmer ran . schalter für hand und auto soll h/0/a sein


ansteuerung
 

ThorstenC

Mitglied
Das sind nicht die direkten logo-dateien in xxxx.isc sondern gepackte xxxx.zip
Weil in den Foren kann man oft xxxxxx.isc nicht hochladen.

Du musst die xxxx.zip.entpacken

7-zip.ist kostenloses Programm dafür.

Schaltbild ist prinzipiell richtig.
Alles auf 24 V.
Ausgänge laufen dann auch auf 24V und Du kannst damit passende Relais schalten.
Motor 24V??
Dann suche in der Bucht nach Kaleja.
Ist ein Motorsteuergerät 24V mit Sanftanlauf....Anlaufstrombegrenzung....Drehzahlregelung.....das steuerst Du ebenfalls mit 24V an.

Beachte bitte bei den Relais den Unterschied ohmsche und induktive Last.
Spülpumpe ist induktive Last mit hoben Anlaufströmen und das muss das Relais abkönnen.

In den Nachbarforen habe ich ziemlich detailliert beschrieben.

Du brauchst eh noch weitere Ausgänge.....Pumpen...Belüfter....Beleuchtung...Futterautomat......
 

bimbi

Mitglied
Die Schwimmer funktionieren wie Schalter.
z.B Schwimmer oben Strom an und Schwimmer unter Strom aus.
Geht über die Phase in 24V in einen Eingang I5 oder I6,
Der Rest macht die Logo mit deiner Programierung.

P.S. Denke das Skizzierte passt so :wink:
 

fk-nova

Mitglied






so sieht er jetzt aus kommt aber eine 0ba7 12/24rc rein

ach so deine zip hatte ich beim letzten mal auch nicht geöffnet bekommen
lothar , meine zip geht eigendlich
 

bimbi

Mitglied
Sieht doch ganz gut aus.
Die Anbaumodule noch untergebracht auf der Hutschiene und dann haste es fast ja schon.

Tipp von mir setze die Logo alleine auf die oberste Hutschiene dann kannste noch weiter ausbauen fals es nötig wird mit weiteren Modulen.
Auch ist die Oba7 breiter wie die Logo 6.
 

ThorstenC

Mitglied
Die Relaiserweiterung ist für 5A ohmsche Last.....Glühbirne....
Nix für dicke Spülpumpe.

----
Webserver....wattisdatt....
Neudenglish für Kellner :lol:

So ein bisschen Bewegung kann ruhig noch sein......wenn man unbedingt wissen will, wie oft heute..die Woche ..das Jahr gespült wurde.

Neu kaufen würde ich auch eine Logo 8....
Wenn man aber schon einige Komponenten hat, dann geht auch oldscool am Anfang.