Masterdrive
Mitglied
Hallo,
jedes Jahr im Winter geht das Spielchen wieder los
mit einem 3KW Durchlauf- Gerät für ~ € 150,- aus dem Handel erreichst man nicht viel, da das Wasser einfach zu schnell durchläuft und die Fläche für den Wärmeaustausch zu gering ist. Der Temperaturfühler beim Gerät ist auch nicht der Hit. Entweder immer an oder falscher Wert....
Wärmebedarf bei Deinem Teich:
Q = m x c x delta Theta
m = Teichwasser in Liter ( 1 Liter Wasser = 1 Kg)
c = 1,16 Wh/kg x k
delta T = T1 - T2 ( Jetzige Temperatur - Anfangstemperatur)
also:
25.000 kg (liter) x 1,16Wh/kg x k x 1k (°C) ~ 29.000 kWh wenn man um ein 1°C/h erwärmen möchte!
Das heißt damit Du den Teich um +1 Grad zu erwärmen kannst brauchst Du mindesten 29.000 KW/ Stunde. Dies weil auch Verluste zwischen dem Teich und der Erde/ Außenluft sowie Verdunstung etc... auftreten.
Also je nach Stromtarif zahlst Du mehr als > € 5,-/h je weiteres Grad zur Erwärmung. Wenn der Teich gut abgedeckt ist wird das entsprechend weniger!
Deshalb unbedingt eine Regelung mit Fühler im Teich einbauen und Abdecken, damit die Heizung nicht ständig läuft.
Aus diesem Grund habe ich eine Luft-Wärmepumpe mit einer Spirale von 8 m² Oberfläche in der Pumpenkammer zum Wärmeaustausch eingesetzt.
Hier erzeugt man je nach Typ aus 2,5 KW Stromaufnahme > 10,0 KW Heizleistung.
Diese Daten schwanken je nach Außen- und Vorlauftemperatur.
Die Kosten für so ein Teil sind nicht unerheblich, aber langfristig eine Alternative, wenn man nicht die Hausheizung anzapfen kann oder ständig viel Brunnenwasser mit > 10°C wechseln kann.....
Fazit:
Heizen ist teuer! :idea: --> den Koi gefällt es und danken es Dir mit Wachstum und Gesundheit
jedes Jahr im Winter geht das Spielchen wieder los
mit einem 3KW Durchlauf- Gerät für ~ € 150,- aus dem Handel erreichst man nicht viel, da das Wasser einfach zu schnell durchläuft und die Fläche für den Wärmeaustausch zu gering ist. Der Temperaturfühler beim Gerät ist auch nicht der Hit. Entweder immer an oder falscher Wert....
Wärmebedarf bei Deinem Teich:
Q = m x c x delta Theta
m = Teichwasser in Liter ( 1 Liter Wasser = 1 Kg)
c = 1,16 Wh/kg x k
delta T = T1 - T2 ( Jetzige Temperatur - Anfangstemperatur)
also:
25.000 kg (liter) x 1,16Wh/kg x k x 1k (°C) ~ 29.000 kWh wenn man um ein 1°C/h erwärmen möchte!
Das heißt damit Du den Teich um +1 Grad zu erwärmen kannst brauchst Du mindesten 29.000 KW/ Stunde. Dies weil auch Verluste zwischen dem Teich und der Erde/ Außenluft sowie Verdunstung etc... auftreten.
Also je nach Stromtarif zahlst Du mehr als > € 5,-/h je weiteres Grad zur Erwärmung. Wenn der Teich gut abgedeckt ist wird das entsprechend weniger!
Deshalb unbedingt eine Regelung mit Fühler im Teich einbauen und Abdecken, damit die Heizung nicht ständig läuft.
Aus diesem Grund habe ich eine Luft-Wärmepumpe mit einer Spirale von 8 m² Oberfläche in der Pumpenkammer zum Wärmeaustausch eingesetzt.
Hier erzeugt man je nach Typ aus 2,5 KW Stromaufnahme > 10,0 KW Heizleistung.
Diese Daten schwanken je nach Außen- und Vorlauftemperatur.
Die Kosten für so ein Teil sind nicht unerheblich, aber langfristig eine Alternative, wenn man nicht die Hausheizung anzapfen kann oder ständig viel Brunnenwasser mit > 10°C wechseln kann.....
Fazit:
Heizen ist teuer! :idea: --> den Koi gefällt es und danken es Dir mit Wachstum und Gesundheit