Kin-gin-rin schrieb:Moin,
einen Cop über 3 wirst du am Teich kaum erreichen.
Der WP ist es auch egal ob es Draußen hell oder dunkel ist.
Endscheidend ist welche Vorlauftemp. muss ich bei welcher Außentemp. fahren um meine Wunschtemp. im Teich zu erreichen, in Verbindung mit einer Isolierung und Abdeckung Marke X Y.
Eine WP kann Ihren Vorteil nur geltend machen bei möglichst niedrigen Vorlauftemp. in Verbindung mit einer top Wärmeisolierung (zB. Niedrig-Energiehaus ).
Daher sind Herstellerangaben mit hohen Cop Werten kritisch zu betrachten.
Am Teich kann man die WP einsetzten um Nachtschwankungen im Herbst/ Frühjahr auszugleichen. Im Winter wird die Sachen je nach Kälte dann doch unwirtschaftlich.
Alles natürlich immer Abhängig davon, wie ich Teichwände, Boden, Filter und Abdeckung isoliert habe.
Also für meine Begriffe ist der Wirkungsgrad einer WP von der Temperaturdifferenz zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur abhängig. Daher ist das Heizen tagsüber bei 25 Grad Außentemperatur auf die gewünschten z.B. 30 Grad Vorlauftemperatur eindeutig effektiver als Nachts bei 10 Grad Außentemperatur. Das ist ja auch genau der Grund, warum WPs im Winter so teuer schlecht sind.