hy kohaku,
du gehst in deinem rechenbeispiel natürlich auch bewußt von sehr negativen zahlen aus (0,23ct/kw) :wink:
bei uns hier BW z.b. ~ (0,17ct/kw)
heist dann bei mir:
W/W WP - JAZ 3,8 x 0,17ct = 0,045ct je kw wärme bei ~ 50° vorlauf im winter.
die werte sind gemessen und nicht geschätzt oder dem hochglanzprospekt entnommen.
*** daß eine L/W WP vermutlich nicht auf diese werte kommt ist mir klar.
du gehst in deinem rechenbeispiel natürlich auch bewußt von sehr negativen zahlen aus (0,23ct/kw) :wink:
bei uns hier BW z.b. ~ (0,17ct/kw)
heist dann bei mir:
W/W WP - JAZ 3,8 x 0,17ct = 0,045ct je kw wärme bei ~ 50° vorlauf im winter.
die werte sind gemessen und nicht geschätzt oder dem hochglanzprospekt entnommen.
*** daß eine L/W WP vermutlich nicht auf diese werte kommt ist mir klar.